范文 > 范文大全 > 导航 > 电气方案精品

电气方案

发表时间:2024-08-20

电气方案精品。

大学生范文网编辑非常喜欢这篇“电气方案”文章觉得非常值得我们一读。只有准备充分,后面的工作才能真正达到水到渠成的效果,为了在工作中更加专注。我们通常需要准备好一份方案,好的方案可以丰富我们的技能。欢迎阅读我们会努力为您提供有趣有价值的内容并收藏我们的网站!

电气方案(篇1)


学习领域:电气控制系统技术安装与调试

情境设计(三): 您在一家企业工作,需要你根据车床CA6140的电气图纸及应用说明,选择你需要的工具、零件及控制柜等,安装该控制系统,并与机床机械体连接,调试成功运行。

课  时:36

制作人:刘红月

日  期:2019年8月

一、学习目标

1.识读电气图纸,获得CA6140电气系统关键技术参数;

2.按企业生产标准,制订安装工艺,选择元件、工具等;

3.张贴工艺过程,整理工位,确认质量可视化监控,记录实施数据;

4.正确接通线路和电源,使用仪表检查信息流;

5.检查控制系统,并能根据现象判断问题和确认问题;

6.用企业产品的标准检查控制系统,并将控制系统与机械本体成功连接,机床系统成功运行;

7.主动收集生产信息,并能够制订一份完备的工作计划;

8.主动获取关键的技术信息,积极采用多种途径解决问题。

二、过程设计

行动过程

学习任务

专业能力

关键能力

时间安排

专业知识

专业技能

第一步

接收任务

1.1识读电气图纸,向他人介绍原理

团队

控制电气基础

6

1.2了解机床运动过程,并分析参数要求

个人

操作机床

1.3列元器件、工具清单,并掌握工位生产的基本信息和要求

个人咨询

精益生产

生产工位及生产要求

技术沟通

1.4获得元器件、工具等生产资料,并于核对生产资料

个人

元器件等识别

选购元器件

第二步

制订计划

2.1制订安装工艺流程,并图示化,张贴在工位处

个人

精益生产

制订安装工艺卡

4

2.2工具、元器件等生产资料准备,并调整工位为适合生产的状态

个人

精益生产

2.3制订一份计划,并向老师和其他同学介绍自己的工作计划

团队

综合知识应用

制定计划

技术分析

2.4确认计划,并对计划中存在的问题进行分析,并记录相关数据

个人

主动的沟通、合作

第三步

任务实施

3.1按计划实施安装,与生产标准保持一致,并对实施过程进行记录

 

个人

技术标准

电气生产

执行计划

 

 

20

3.2接电、调试系统,控制功能达标,并向老师说明成果

个人

使用电源

技术沟通

3.3与机械本体连接,调试功能

个人

电气调试

第四步

技术移交

4.1向老师展示自己的成果,并与情境的要求对比,充足认识自己的完成度

个人

专业知识应用

严谨、规范

4

4.2接受一次教师对自己专业对话

个人

专业知识应用

技术分析

4.3对自己学习中的各种行动行为存在的问题或心得进行一次分析,并向他人介绍自己解决问题的方式

团队

专业知识应用

技术沟通、评价

第五步

技术总结

5.1与机床设备的控制系统比较分析,获得自己的评价结果

教师展示

电气综合知识

情感投入:对比分析

2

5.2写一份完善自己工作计划的报告,并记录在你的学习记录中

个人

技术总结

技术总结

三、考核鉴定

(1)评分结构

考核项目

知识应用

行动过程

专业对话

占比

30%

50%

20%

其中行动过程:

计划制订

实施规范

实施成果

技术移交

20%

30%

30%

20%

(2)过程记录表

(3)专业对话表

(4)评分总表

(以上电子系统完成)

四、提供给学生的重要过程资料

(1)CA6140机床说明书

(2)安装电气工艺流程卡

(3)电气元器件清单

(4)电气安装技术手册

(5)学习用的工作页

(6)学习日志

电气方案(篇2)

各市(区)民宗局,泰州医药高新区党工委宣传部,各市级宗教团体和市直宗教活动场所:

为切实做好宗教活动场所电气火灾综合治理工作,预防和遏制电气火灾特重大事故发生,确保宗教活动场所人员安全、财产安全,维护宗教领域和谐稳定,根据《江苏省安全生产委员会关于印发电气火灾综合治理工作方案的通知》(苏安〔2017〕14号)和市安委会《关于印发的通知》(泰安委〔2017〕20号)要求,经研究决定,从即日起至2020年4月30日,在全市宗教活动场所开展电气火灾综合治理工作,现将有关事项通知如下:

一、工作目标

在全市宗教活动场所全面开展排查整治,重点查找发现电器产品生产质量、建设工程电气设计施工、电器产品及其线路使用管理等方面存在的隐患和问题,严格禁止采购、安装、使用各种假冒伪劣电器产品,有效整治宗教活动场所电气使用维护中的违章违规行为,广泛宣传安全用电和逃生自救常识,力争通过近三年时间的综合治理,实现全市宗教活动场所使用的各种电器产品质量明显提升、建设工程电气设计和施工质量明显提升、电气使用维护安全水平明显提升,宗教教职人员和信教群众电气火灾防范意识和防范能力显著提高,电气火灾事故显著减少。

二、治理重点

(一)全面开展电器产品购买使用综合治理。指导宗教活动场所在采购电器产品中应当认真查看生产企业资质,严禁采购使用无证产品、套牌、贴牌假冒伪劣产品,杜绝采购无厂名、厂址等来源不明和不合格商品,依法对发现的违法违规企业和不合格电器产品进行举报,共同营造良好的市场环境。

(二)全面开展建设工程电气综合治理。积极协助有关部门加强对新建、改扩建的宗教活动场所建设工程电气设计质量的监管,规范建设工程电气设计,严格执行工程建设强制性标准和电气工程设计质量终身负责制;落实电气工程施工质量责任制,严格电器产品及其线路施工检查验收。指导宗教活动场所严密防范施工单位不按设计图纸施工、偷工减料、使用劣质电线及质量不合格电器产品等问题和隐患;严禁质量不合格电器产品在工程上使用和安装;严查施工不规范造成电线绝缘层损坏、电缆井(沟)封堵不严密等隐患问题。

(三)全面开展电器产品使用管理综合治理。指导宗教活动场所建立电气安全隐患排查整治工作机制,定期开展自查排查和整改落实工作,及时整改管理制度不完善、不落实等问题;认真排查各教场所电气线路敷设不规范、用电负荷超额、电源插座数量不足以及未设短路保护装置、私拉乱接电线、使用无证、“三无”电器产品等问题,是否按照规定配备专业电工、定期检测电气线路和设备问题;推动落实电气系统定期维护保养及检测,提高场所发现和消除电气安全隐患能力。

三、治理时间和步骤

2017年7月开始至2020年4月结束,分三个阶段进行。

(一)动员部署阶段(2017年8月底前)。各市(区)民宗局要结合工作实际,制定具体实施方案,全面动员部署,广泛开展宣传,动员宗教团体、宗教活动场所积极参与。要组织对宗教教职人员和信教群众开展一次集中培训,明确治理标准、排查重点和整治方法、要求等相关内容。

(二)自查自纠阶段(2017年9月底前)。要组织发动宗教团体、宗教活动场所按照《宗教活动场所电气火灾防范自查表》,自行开展检查,排查电器产品及其线路是否符合法律、法规、技术标准、规范要求,对检查发现的问题进行整改。

(三)集中整治阶段(2017年11月至2020年4月)。要按照综合治理工作要求,依法开展宗教活动场所电气火灾隐患排查整治,督促各教场所及时更换违规使用伪劣电器产品,重点整改重大电气安全隐患。

四、工作要求

(一)加强组织领导。各市(区)民宗局要高度重视、加强领导,把宗教活动场所电气火灾综合治理工作纳入重要议程,明确具体工作职责,因地制宜制订方案,组织实施火灾隐患排查治理工作,定期分析研判、督导检查、通报情况,确保各项工作任务落到实处。宗教团体和宗教活动场所要认真组织开展电气火灾综合治理工作,结合实际研究制订实施方案、细化整治目标和整治措施,确定重点区域和重点环节,务求治理实效。

(二)密切协作配合。要主动联合公安、安监、质检等部门,组织开展针对宗教活动场所的检查、督查工作,建立健全信息共享、情况通报、联合查处、案件移送机制,对发现的问题要追根溯源、一查到底,及时通报违法违规行为,移送违法违规案件,加强全链条监管和跨区域打击力度,切实形成工作合力。

(三)注重宣传培训。要把安全用电常识宣传教育纳入宗教界“宗教政策法规学习月”和“安全生产月”活动内容,邀请消防等部门组织开展电气火灾防范专题培训,分级分批组织宗教教职人员和信教群众,讲授电气火灾预防和应急处置措施、疏散逃生知识等内容,提升各教活动场所电气火灾防范能力。要采取有效措施,指导宗教活动场所开展安全用电的宣传教育,积极利用墙报、宣传栏、微信等宣传电气火灾事故教训,普及安全用电常识。

(四)强化督促检查。要坚持明查与暗访相结合,按照“四不两直”的要求进行随机抽查,对督查发现的问题,要紧盯不放,督促彻底整改。市局将适时组织专项督查。对因电气原因导致的较大以上或有影响的火灾事故,要严格实行责任倒查,存在工作失职的,依法依规严肃追究有关领导和人员责任。

请各市(区)民宗局将综合治理实施方案和部署开展情况于2017年8月30日前报送市局宗教处;2017年10月1日前报送阶段性工作小结;从2018年起,每年1月1日前报送上年工作情况总结,每年7月1日前报送当年上半年工作小结;2020年4月15日报送综合治理工作总结。

电气方案(篇3)

“郑职·纵横”辩论赛活动方案

一、活动宗旨

1进一步丰富学生课余文化生活,提高学生的表达能力和思维能力,促进学生之间的互动,培养学生的团队精神。

2进一步提高学生对奋斗、成功和社会发展的正确认识,帮助学生树立积极的世界观、人生观和价值观。

三。进一步展现当代大学生刚健进取的精神风貌。

二、组织机构

本次比赛是第四届科技文化艺术节系列活动之一。

三、参赛队伍

1、五系组建十支代表队参赛,每系两支,队伍有特色名号。

2每队由一名领队和五名辩手(一名候补)组成,不分级别。辩手应言建议赅,思维敏捷,着装统一,并建议形成异性。

三。本着公平、简洁、有效的原则,球队将在不同的回合中抽签决定对手、议题和位置。

4比赛期间,领队负责全队的一切事务,不参加辩论。

5、比赛辩题见附件一。

6、辩论程序及细则见附件二。

四、比赛规程

1、开场序曲

2、介绍参赛队及其所持立场

3、参赛队员作个性自我介绍

4、介绍评委及点评嘉宾

5、比赛进行

6、评判团递交评分表,离席评定结果

7观众提问(半决赛加队3-5分钟才艺展示)

8、嘉宾点评

9、公布结果,并公证处公证

10、比赛结束

五、评判组织

1每场比赛将邀请八位专家组成评审团。本标准起草人:各系团总支书记、学生部、团委、部室有关教师。

2、八位评委按团体评分项目为参赛代表队打出分数,扣除一个最高分,扣除一个最低分,其余6个分值的平均分为该队得分。得分最高的队获胜,可以进入下一轮比赛。

三。第二轮晋级采用单淘汰制。除胜出的队伍外,被淘汰的队伍中得分最高的将同时晋级。半决赛三支队伍进行循环赛。

48名评委将根据评分标准对个人辩手进行评分,并将其评分作为评选优秀辩手和最佳辩手的依据。

5每场比赛将特邀一位嘉宾点评,比赛结束后进行点评,但不参与评分;将邀请两名公证员对比赛的公开性、公平性、公证性进行监督公证。

6、评分标准及细则见附件三。

六、培训组织

每次比赛前我们都会组织辩手训练,希望能按时参加。具体时间及内容安排如下:

●第一次培训:

时间:3月12日6:30 315教室

内容:解读比赛规则;**辩论赛录象;抽取初赛辩题及立场。

与会:五系十支参赛队伍全体辩手及领队

●第二次培训:

时间:3月19日中午12:30团委办公室

内容:赛场问题解析;抽取复赛辩题及立场。

与会:进入复赛的六支队伍辩手及领队

●第三次培训:

时间:3月26日中午12:30团委办公室

内容:比赛问题解析;抽取半决赛辩题及立场。

与会:进入半决赛的四支队伍辩手及领队

●第四次培训:

时间:4月3日中午12:30,团委办公室

内容:比赛问题解析;抽取决赛辩题及立场。

参加者:进入决赛的两支队伍的辩论者和领导人

七、赛制安排

比赛采用单淘汰制,预赛5场,半决赛3场,半决赛2场,决赛1场。

1、时间安排:

预赛:3月17日-3月18日

复赛:3月24日-3月25日

半决赛:4月2日

决赛:4月10日

2、地点安排:校礼堂

八、奖项设置

1、团体奖项

本次比赛有一支冠军队伍,两支亚军队伍,三支三等奖队伍和四支优秀获奖队伍。

2、个人奖项

本次比赛将选出10名优秀辩手和1名最佳辩手。

3、奖品颁发

对获奖队伍颁发奖励证书,对本队球员给予一定的物质奖励;授予个人荣誉证书,并给予一定的物质奖励。

九、工作人员

1、主席一名。主持比赛规程全部环节,维持赛场气氛。

2、计时员两名。按照辩论细则对每支代表队分别计时。

3、计分员六名。评判团评分结束,计分员负责汇总,并将最后得分交辩论会主席处。

4、服务组八名。服务组的学生负责辩论场地的布置和清洁。

十、器具配备

2个秒表,2个口哨,2张黄牌,3个计算器,

座示牌15个,话筒6-8个,桌布3块。

十一、注意事项

1赛前如有任何疑问,可到组委会咨询解答。

2在比赛中,语言犀利不失原则,精神饱满而不失礼貌。

三。比赛提倡友谊第一,竞争第二。如有不文明行为,取消队伍或队员资格。

4、不尽事宜,另行通知。

5.科学,技术,文化和艺术节的组委会拥有解释比赛的最终权利。

电气方案(篇4)

2014年电气车间安全月活动计划

为贯彻落实生产方针和安全生产责任制。强化车间人员安全意识,在今年六月份全国第十三个“安全活动月”中。今年的安全月活动从国家下发的活动通知来看明显发生了变化,即改变了以往由中宣部、国家安监总局、公安部、国家广电总局、全国总工会、共青团**、全国妇联等部门联合下文的做法,改由国务院安委办直接发文,安排部署安全月活动,权责明晰,呈现出安全工作的新风气、新面貌。

今年“安全活动月”的主题是“强化红线意识,促进安全发展”。为认真贯彻****生产月活动的主题思想,积极响应集团、厂部及集团安监部“安全生产月”活动的总体部署以及结合“安全生产大检查”、“打非治违”等各项工作的要求,坚决落实董事长、总裁年初提出的“安全是成本”、“将隐患按事故严加处理”的观念,做到“全覆盖,零容忍,严执法,重实效”,谁触犯了“红线”,谁将受到严格的责任追究。安全月要广泛宣传安全理念,加强事故防范和应急处置能力。

一、安全月活动领导组

组长:崔冲霄

副组长:南宽宏、张全忠

成员:宋清林、郑伟、高江平、刘昌东、白玉凤、陈国文、王鸿燕、韩耀强、张建栋、王晓俊、王瑞军、刘凤琴、王国强、毛家彪、王颜辉及电气车间全体人员。

二、安全月活动领导组职责

1、组织电气车间安全月活动;

2落实车间安全月活动计划的审批,确保安全月各项工作的落实和监督;

三。总结安全月活动,对安全月涌现的先进队伍和先进个人进行评价和表彰。

三、活动时间

安全月活动时间为6月1日至6月30日;

四、活动内容

4.1 强化安全“红线”意识

以董事长、总裁以及安委会主任孙副总在今年提出的“安全是成本”、“将隐患按事故严加处理”、安全工作应做到“全覆盖,零容忍,严执法,重实效”的观念,紧扣安全月主题,进一步强化安全“红线”意识。车间在安全月中将本厂、本车间历年事故案例进行收集做为车间事故案例集供人员学习,要求各个班组每日利用班组培训开展事故案例学习。车间每周六组织一次提高安全意识的专项培训,做为今年安全月的第一项活动来实施。

4.1.1 “红线”是什么

《安泰集团安全生产禁令》及处罚规定:

1严禁在没有安全生产条件、隐患未消除、安全措施不到位的情况下组织生产。

2严禁使用不具备国家资质和安全生产保障能力的承包商和分包商。

三。严禁超能力、超强度、超限额组织生产。

4严禁违章指挥、违章作业和违反劳动纪律。

5严禁违反程序,缩短工期,擅自改变技术方案和工艺流程。

6严禁使用未经检验合格、无安全保障的特种设备。

7严禁无相应资质人员从事特种作业。

8未经安全培训教育、考核合格的人员严禁上岗作业。

9严禁迟报、漏报、谎报、瞒报生产安全事故。

对违犯以上禁令的行为,从严从快做如下处理:

1、对于未办“八大作业”许可证进行作业,或者未按要求办理许可证的人员一律开除或免职。对不按要求办理操作票(操作票)的人员,也可予以辞退或撤职处理。

2、对尚未造成事故的违规行为给予500元~2000元罚款,并对在煤气区域、重大危险源区、机焦化产区的“三违”行为除罚款外一律开除。

3、对冶炼厂冶金吊、钢厂冶金吊、一轧、二轧线材、型材等区域违犯十不吊的人员一律开除,对这些区域内运输车辆在装卸车时,违犯必须下车规定的司机一律开除;对造成冶炼厂铁水罐车出轨事故的人员予以辞退。

4、对上班串岗、睡觉被第二次查到者一律开除。

5、对在应戴安全帽区域而不戴安全帽被第二次查到者一律开除。

6、对应穿绝缘鞋的人员不穿绝缘鞋被第二次查到者一律开除。

7违犯上述九条禁令,负有直接领导责任的,除罚款外,可以免职。

8违犯上述9条禁令,造成事故的,按照事故处理制度从严追究。

9、直接领导责任是指:员工违规的直接领导是组长,组长违规的直接领导是车间主任(处长),主任(处长)违规的直接领导是主管付厂长(付部长)。发生重大事故,追究第一责任人的责任。

10各单位可根据上述禁令,结合自身情况,制定责任追究实施细则。

《安泰集团安全生产禁令及处罚规定》补充意见

1、各单位的大、中修单位第一责任人和主管厂级领导和安全、设备管理人员必须亲临现场组织安全检修,若不在现场亲临指挥,发生事故一律免职;安监部、设备部、生产部领导在大、中修中必须到现场巡查监督,若监督缺失,发生事故,同样承担相应责任和处罚。一般检修项目,单位主管领导和车间主任、单位安全、设备管理人员必须亲临现场,否则被安监部发现或经员工举报一律免职。

2、对假点检、巡检、假交**、填写假记录、假隐患整改,一律予以开除,责任人所在班组组长,一律予以免职。

3、对在厂区无视限速行驶要求的司机,一经发现第一次罚款1000元,再次超速除罚款5000元外,并予以开除。

4、要更加严格的贯彻执行《安泰集团安全生产禁令》及处罚规定,在执行禁令时,一律按上限处罚,发生轻伤事故所在班组的班组长一律免职;对发生重伤的车间主任给予免职处分;因工伤所发生的费用除工伤保险赔偿外,其余一律由所在单位全额承担。

发电厂安全生产管理禁令

1严禁睡觉、酒后工作、离岗、赌博、吸烟,进入现场不戴安全帽。

2、禁止在煤气区域单人、不佩戴防护用具进行巡检、点检、操作。

3、禁止有计划性的检修作业不办相关票证;抢修工作必须有安全措施,经车间主任、行政值班负责人、值长批准后方可进行检修。

4、禁止设备检修、切割护栏、临时开孔不上报或在未采取任何措施之前就进行检修、操作、高空作业不系安全带。

5禁止各类票证审批签字人不履行职责。

6、禁止受限空间作业不采取措施、不佩戴防护用具就开始检修、监护人脱岗、不履行职责。

7、禁止不按操作票、规程进行违章操作或接受违章指令。

8严禁新员工和未转岗人员独立操作设备。

9发生事故时,未采取任何防护措施,禁止进入现场救援。

10禁止领导干部违章指挥、强令职工冒险作业。

处罚:违反上述禁令的,对当事人处以500元以上罚款,并对其他有关责任人连带处罚;情节严重的,给予开除或者撤职处分。

连带责任人包括违章现场不制止违法行为的人员、班长、班长、车间干部。

发电厂电气车间车间9不准

1配电室未穿绝缘鞋不准进入。

2倒换作业队不得在现场监督。

三。无操作票不得操作设备(事故处理除外)。

4任何人不得单独进行设备检查和点检。

5、登高作业不挂安全带不准作业。

6.不允许员工精神状态差。

7、安全用具不合格不准使用。

8、安全措施不到位不准检修。

9、不准带电操作、检修设备。

4.1.2以最严格的要求加强安全责任的落实。安全责任的落实要从班组抓起。

责任能不能落实,就是不管车间在开展哪些工作,分管车间、班组中人员职务的高低,除了把本职工作做好以外,同时还有承担安全生产的责任。人人如此,齐抓共管。二是“三个必须”,管设备运行必须管人员、设备安全,管设备检修必须管人员安全、检修质量安全,管班组生产必须管班组安全,管业务必须管安全。

三是进一步加强自检互监、运维互监、个厂区互监的综合监管。车间综合检查属于是综合监管,班组与班组像都是行业监管,分厂区综合排查属互查监管,特别强化班组自查的责任。四是队伍的主要责任。安全生产的关键是队伍。组长应承担主要责任。

按照总书记的要求,要有安全投入、基础管理、培训教育、应急救援的车间和队伍。

4.1.3以最严厉的手段深化隐患排查治理,严肃事故查处,追究责任。

按照抓预防、抓治本的要求,抓隐患这是一项很艰巨的工作,现在的指导思想是要把隐患当做事故来严加处理,不要放过安全隐患,要从源头上抓起。在全车间开展安全生产检查,做到全覆盖、零容忍、严格执法、实效。一是采取“四不两直”抽查暗查不间断,就是不打招呼、不发通知、不听汇报、不用接待和陪同,直奔基层直查现场。

对典型的案例、典型的隐患进行**,真正做到“一方出事故,万方受教育,一地有隐患,全国受警示”,克服以前存在的“五个了之”的现象。出了隐患,罚款,一罚了之。出了事故,停产,一停了之。

召开会议一开了之,或者发个通报一发了之,或者挂牌督办一挂了之。

4.1.4用最有效的措施营造浓厚的安全生产氛围。

安全生产工作必须重视宣传教育,包括安全知识的普及和安全意识的增强。 每个人都有责任和责任,与每个人都息息相关。

4.1.5加强最严格纪律的安全监察队伍建设。

打铁还要自身硬,监管队伍要有坚守红线的能力,发现违背红线、踩了红线,要敢于站出来讲话,敢于坚持原则,敢于执法,不能睁一眼闭一眼。我们也要有负责任的精神,做这项工作一定要无私无畏。有的地方执法不严,表现得比较软弱,软的背后就是一个“怕”字,怕得罪人,怕这怕那,“怕”字当头,怕的背后就是一个私字,“私”字当头肯定就怕,怕字当头以后肯定就软,软了以后肯定执法不严,最后就会发生事故。

4.2开展案例警示培训教育

突出学习同行业典型事故案例及本车间历年事故案例,通过警示教育片、漫画展、安全培训等形式,对事故进行剖析,深刻吸取事故教训,用事故教训推动安全责任的层层落实,防范同类事故的发生,切实做到“一地出事故,全员受警示”。

4.2.1、**警示教育片

通过学***同行的事故和培训室的培训资料,做到举一反三。培训对象为车间全体员工。针对夏季安全生产的特点进行培训教育,进行强化培训学习,地点在25mw会议室及实训室,利用****案例、现场实物呈现的形式开展。

具体如下安排:

车间级培训时间

培训内容

培训负责人

培训目的

6.7电力事故,车间事故案例

高江平通过**警示教育片,反思我们的管理、行为,从中找出差距,更切合实际的制订防范措施,警醒所有人员严格执行各项法律法规,操作规程,自觉遵守车间各项规章制度

6.14

劳动防护用具事故

王晓军6.21

消防事故,交通事故

韩耀强6.28

污水厂清淤事故

刘昌东备注:班组日常培训学习以本车间历年事故案例作为培训内容,要求各个班组有学习记录、班组有讨论分析、人员对事故处理流程掌握。组长负责班组培训,张全忠负责车间级培训。

4.2.2、安全漫画展

为提高职工安全意识,活跃职工文化生活在开展安全月进行安全漫画展,漫画的主题为“强化红线意识、促进安全发展”,各班组人员围绕主题每人一幅漫画,要结合日常生产和生活体验进行创作,对工作、生活场景要有生动的描写,要充分发挥漫画特有的滑稽,幽默,讽刺,警示的作用。作品要主题鲜明,内容生动,风趣幽默,有宣传安全生产常识的,有讽刺忽视安全麻痹大意的,还有揭露违章作业造成严重后果的。动漫展设一、二、三等奖,分别给予300元、200元、100元。

电气方案(篇5)

电气线路火灾成因及对策整改对策

据统计上海市三年内,由于电气线路故障问题,而造成火灾平均占火灾总数的42%。电气线路由于敷设不正确或安装和使用时违反安全规程,形成短路、导线过负荷或局部接触电阻过大,以致产生电火花或高温,造成电气线路火灾。针对工作中遇到的问题及分析,对电气线路的火灾成因和对策进行初步探讨。

1、火灾调查的案例

1.1 案例一

2006年11月14日10时43分,一老式居民住宅楼发生火灾,过火面积约400平方米,火灾造成15户居民住宅不同程度烧损。起火建筑为砖木结构三层,底楼9个房间,二楼7个房间,三楼5个房间。发生燃烧后,整栋建筑除底楼东南侧和西南侧两个房间未发生燃烧外,其余房间均过火燃烧,二楼、三楼楼板部分被烧穿,三楼屋顶局部坍塌。火灾原因为底楼西侧后门过道内南墙配电板上的电气线路短路,引燃导线绝缘层和周边的可燃物。火灾造成1人死亡,直接财产损失110万元,善后处理造成民事纠纷。

火灾原因分析:1.配电板上私接、乱拉电线;2.电线老化有的已经裸露在外;3.保险丝采用铜丝代替;4.配电板采用木质材料。

1.2 案例二

2007年6月4日18时29分,一老式居民住宅楼发生火灾,经消防官兵奋力扑救,火势在短时间内被控制,未造成人员伤亡,直接经济损失42万元。起火建筑为二层砖木结构,东西联体坐北向南的围合老式居民住宅楼,建造于四十年代初,距今已半个多世纪,建筑结构差、耐火等级低。发生火灾的是底楼东面第二户的南、北两个房间和北房间西侧的一个灶间,北间作为布料仓库。该起火灾原因为底楼北房间的电气线路过负荷发热引起火灾。

火灾原因分析:1.在同一时间内同时使用微波炉、空调、电水壶和洗衣机等大功率电器设备;2.配电线路未按《低压配电设计规范》要求装设短路保护、过载保护和接地故障保护;3.在墙式固定插座上设置连环托线板;4.托线板电源线采用花线。

1.3 案例三

2007年10月21日14时56分,一居民住宅楼三楼发生火灾,过火面积300平方米。无人员伤亡,直接经济损失339020.20元。该建筑为四层老式砖木结构,沿街面呈“一字形”,三楼共住16户居民,住宅的隔墙采用木板分隔。发生火灾后,6户住宅基本烧毁,10户住宅受高温烟气流影响,部分烧损。火灾原因为302室住宅内床与沙发交界处的移动拖线板上电源线插头接触不良产生电弧和电火花引燃周边可燃物。

火灾原因分析:1.移动托线板距离可燃物太近,容易造成电弧和电火花引燃;2.墙角、缝隙处的电气线路容易受小动物侵扰啃咬,造成电气线路松动或绝缘层破损,容易发生短路和接触不良。

2、电气线路的火灾原因

电气线路发生火灾,主要是由于线路的短路、过载或接触电阻过大等原因,产生电火花、电弧或引起电线、电缆过热,从而造成火灾。

2.1 短路火灾

2.1.1 定义

电气线路中的导线由于各种原因造成相线与相线,相线与零线(地线)的连接,在回路中引起电流的瞬间骤然增大的现象叫短路。根据欧姆定律,短路时由于电阻突然减小则电流将突然增大。因此,线路短路时在极短的时间内会发出很大的热量,这个热量不仅能使绝缘层燃烧,而且能使金属熔化,引起邻近的易燃、可燃物质燃烧,从而造成火灾。短路的形式相线之间相接叫相间短路;相线与零线(地线)相接叫直接接地短路;相线与接地导体相接叫间接接地短路。

2.1.2 主要原因

(1)使用绝缘电线、电缆时,没有按具体环境选用,使绝缘受高温、潮湿或腐蚀等作用,失去了绝缘能力。

(2)线路年久失修,绝缘层陈旧老化或受损,使线芯裸露。

(3)电源过电压,使电线绝缘被击穿。

(4)安装、修理人员接错线路,或带电作业时造成人为碰线短路。

(5)裸电线安装太低,金属物不慎碰在电线上;线路上有金属物件或小动物跌落,发生电线之间的跨接。

(6)架空线路电线间距太小,档距过大,电线松弛,有可能发生两线相碰;架空电线与建筑物、树木距离太近,使电线与建筑物或树木接触。

(7)电线机械强度不够,导致电线断落接触大地,或断落在另一根电线上。

(8)不按规定要求私拉乱接,管理不善,维护不当造成短路。

(9)高压架空线路的绝缘层耐压程度过低,引起线路的对地短路。

2.2 过载(超负荷)火灾

2.2.1 定义

电气线路中允许连续通过而不致于使电线过热的电流量,称为安全载流量或安全电流。如导线流过的电流超过安全电流值,就叫导线过载。电线过载,一般在不考虑电压降的情况下,以温升为标准。一般导线的最高允许工作温度为65度。当过载时,导线的温度超过这个温度值,会使绝缘加速老化,甚至损坏,引起短路火灾事故。

2.2.2 主要原因

(1)导线截面积选择不当,实际负载超过了导线的安全载流量。

(2)在线路中接入了过多或功率过大的电气设备,超过了配电线路的负载能力。

2.3 接触电阻过大火灾

2.3.1 定义

导体连接时,在接触面上形成的电阻称为接触电阻。接头处理良好,则接触电阻小;连接不牢或其他原因,使接头接触不良,则会导致局部接触电阻过大,产生高温,使金属变色甚至熔化,引起绝缘材料中可燃物燃烧。

2.3.2 主要原因

(1)安装质量差,造成导线与导线、导线与电气设备连接点连接不牢。

(2)导线的连接处沾有杂质,如氧化层、泥土、油污等。

(3)连接点由于长期震动或冷热变化,使接头松动。

(4)铜铝混接时,由于接头处理不当,在电腐蚀作用下接触电阻会很快增大。

(5)大家知道,线路接通电源之后,电流通过电线、接头和设备就会发热,这是正常现象。接头做得好,接触电阻不大,连接点的发热量就小,可以保持正常温度。如果接头接得不好,接触电阻就会增大,同时产生的热量也就多。在一定电流下,电阻越大发热量就越多。因此,有较大接触电阻的线段就会强烈发热,使温度急剧升高引起导线绝缘层的燃烧,以致引起附近电线上的粉尘、纤维等物质燃烧起来,若处理不当就会引起火灾。如棉纺厂的电动机振动时,就有可能使接头松动,产生接触电阻过大,因局部温度升高引燃棉尘或飞絮发生火灾。

2.4 漏电火灾

2.4.1 定义

漏电是由于带电导体的绝缘破坏,发生在不同电位导体之间的非正常电流。漏电火灾一般发生在线路、用电设备及开关设备处。

2.4.2 主要原因

(1)电气工程安装不良。如低压进户线在进户处附近安装不良,使导线接触建筑物的异电构件,用钉子固定电线,钉子接触芯线或钉子穿过木线槽损坏电线绝缘皮,造成漏电烧焦绝缘层或者木线槽。

(2)电气设备装配不良,如露天用电设备、成束的各种电气线路的配线和电气设备内部的配线,尤其是导线的接头处理不好,容易发生漏电。

(3)各种电器内部绝缘物的老化、损坏、腐蚀气体的侵蚀和机械损坏绝缘层等。

2.5 特定场所火灾

2.5.1 建筑装饰工程火灾

建筑内部装修时,由于大量使用可燃和易燃材料,电气线路敷设错综复杂一旦发生漏电、短路等,就会引发火灾。其主要原因是:

(1)电气线路漏电、短路、过负荷、过电压、接触电阻过大及导线绝缘被坏或被击穿而产生的电火花和电弧,在极短时间内,发出很大热量,使金属导线熔化,在导线的绝缘层燃烧的同时又引燃周围的可燃物从而造成火灾。如温州“朵朵鲜”花店由于吊顶内照明线路短路,引燃周边可燃物发生燃烧,造成21人遇难的特大火灾。

(2)在装饰、装修中的隐蔽工程采用大量的易燃、可燃材料,如吊顶内的装修材料、室内装饰的可燃材料,如温州“朵朵鲜”花店内装饰有大量的塑料花、干花和包装纸,增大了火灾荷载。

(3)安装照明灯具时位置选择不当,灯具与可燃物距离过近或可燃粉尘、纤维物落在灯具、灯泡上也会烤燃起火。

2.5.2 厨房等散发出水蒸汽场所火灾

浴室、厨房、洗衣房,以及散发出水蒸汽的地方火灾,长期处于水雾的浸渍,绝缘导线受潮会使绝缘性能降低,甚至损坏,发生短路。其主要原因是:

(1)导线规格、型号选择不当。

(2)导线敷设方式不合理等。

2.5.3 高温场所火灾

如热处理工房、烘房等处。其主要原因是:

(1)周围的环境温度较高,使导线的安全载流量大大降低,易引起导线过载。

(2)电线的热量不易散发,绝缘容易老化损坏。

2.5.4 多尘场所火灾

如纺织厂、水泥厂、面粉厂和铅笔厂等有大量粉尘飞扬的车间厂房。有导电粉末的,则危险性更大。其主要原因是:金属粉末悬浮在空间,容易积聚在导线的表面,若导线绝缘损坏,使带电的线芯外露,电流就会通过这些粉末泄漏,造成对地短路或相间短路,引起燃烧。

2.5.5 有腐蚀性气体的场所火灾

如电解室、电镀室等。其主要原因是:酸碱类都是良好的导电介质,能腐蚀导线的绝缘,引起事故。

2.5.6 集会场所火灾

如影院、剧场、体育馆、文化宫、俱乐部等处。其主要原因是:这些场所大多设有舞台,舞台上可燃物很多,如布景、道具、幕布,如果电气线路发生短路、过载都能引燃这些可燃物。一旦发生火灾,人员众多,秩序混乱,疏散困难,往往造成重大事故。

2.5.7 易燃建筑火灾

如由芦苇、油毡、竹、木等可燃材料搭建的建筑物。其主要原因是:这些建筑物容易漏雨、受潮,造成电气线路绝缘损坏,发生短路事故,甚至产生电火花,而引起火灾。

2.5.8 建筑内临时用电线路火灾

其主要原因是:

(1)在一个固定插座上拖若干个拖线板,并在线路中接入了过多或功率过大的电气设备,超过了配电线路的负载能力。

(2)敷设简陋,元器件、材料不按条件选用,因而引起火灾的可能性很大。

3、电气线路的火灾对策

3.1 防止短路的措施

(1)按照环境特点安装导线,应考虑潮湿、化学腐蚀、高温场所和额定电压的要求。

(2)导线与导线、墙壁、顶棚、金属构件之间,以及固定导线的绝缘子、瓷瓶之间,应有一定的距离。

(3)距地面2m以及穿过楼板和墙壁的导线,均应有保护绝缘的措施,以防损伤。

(4)绝缘导线切忌用铁丝捆扎和铁钉搭挂。

(5)定期对绝缘电阻进行测定。

(6)安装线路应为持证电工安装。

(7)安装相应的保险器或自动开关。

3.2 防止过载的措施

(1)合理选用导线截面。

(2)切忌乱拉电线和过多的接入负载。

(3)定期检查线路负载与设备增减情况。

(4)建议应首先选用具有短路和过载保护的自动空气开关、加装自保式全自动电压保护器以杜绝过载和过电压引起的火灾。

3.3 防止接触电阻过大的措施

(1)应尽量减少不必要的接头,对于必不可少的接头,必须紧密结合,牢固可靠。

(2)铜芯导线采用绞接时,应尽量再进行锡焊处理,一般应采用焊接和压接

(3)铜铝相接应采用铜铝接头,并用压接法连接。

(4)经常进行检查测试,发现问题,及时处理;

5.为了防止或减少配电线路事故的发生,必须按照电气安全技术规程进行设计,安装使用时要严格遵守岗位责任制和安全操作规程,加强维护管理,及时消除隐患,保障用电安全。

3.4 防止漏电的措施

(1)要正确选择漏电保护器和安置熔断器,当电路发生故障或异常时,电流不断升高,并且升高的电流有可能损坏电路中的某些重要器件或贵重器件,熔断器在电流异常升高到一定的高度和一定的时候,能自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。反之,可能烧毁电路甚至造成火灾。在火灾现场勘查中我们往往碰到用户为了节约经济成本安装仅带有漏电功能保护的漏电保护器(漏电保护开关),而起不到短路或过载时切断电流的功能。

(2)要具有相应资者的专业人员对电气线路的配线和电气设备的安装。

3.5 防止特定场所火灾的措施

3.5.1 建筑装饰工程电气线路的敷设和措施

(1)电源线、配电干线及分支等电气线路无论是采用电缆或绝缘导线均应选用良好的铜芯电缆或铜芯绝缘导线,并要求25平方毫米以下电缆或导线在低压380/220伏三相四线制中应选用等截面电缆或导线,所有电气线路必须穿管保护;

(2)导线与导线连接要牢固,导线与接线鼻应穿靠压接瓷瓶固定;

(3)吸顶灯、嵌入式灯,灯槽应用非燃材料石棉板做隔热保护。日光灯镇流器,特别是电感式镇流器应安装在非燃烧材料上,通风良好,选用电子式镇器外壳必须是阻燃材料制品,也不得安装在木板,木龙骨等可燃材料上。

3.5.2 厨房等水蒸气场所电气线路的敷设要求和措施

(1)线路敷设应尽量采用绝缘导线穿PVC防火硬塑料管或钢管进行敷设。钢管必须经过防锈处理,管口应采取相应的防水处理。也可以采用瓷瓶明线敷设。还可以采用有保护层的绝缘导线,如铅皮线、塑料护套线明设。

(2)导线的绝缘耐压强度,必须符合线电压要求,穿管时则不应低于500伏。

(3)检查维护电气线路必须经常注意停电检查,测试绝缘电阻,清除电线表面的积灰。尤其是在霉雨季节前,必须进行清扫工作。

3.5.3 高温房屋配线的敷设要求和措施

(1)线路敷设应考虑周围环境的温度,在按照安全载流量确定导线截面以后还必须根据全年最高的实际环境温度进行校正。敷设时尽可能远离加热炉等加温区。连接加热器的导线,宜采用铜芯玻璃编织橡皮线,并在电线外用石棉套或PVC防火硬塑料管保护。

(2)敷设在高温房屋的导线容易老化,因此必须定期检查测试导线的绝缘强度。

3.5.4 多尘场所的电气线路敷设要求和措施

(1)应采用电线穿管明敷或暗敷。

(2)电线管的端口,应灌沥青封闭,电气设备应采取防尘措施,灯头盒、挂线盒、灯头以及电动机的接线盒都应密封,并经常清除其积尘。

(3)有火灾及爆炸危险尘埃环境的电器应安装防爆设备。

3.5.5 有腐蚀性气体场所的电气线路敷设要求和措施

(1)应用PVC防火硬塑料管内穿绝缘导线明、暗敷设,配用的管路附件均应为塑料材质。

(2)采用钢管敷设,则应经过防腐处理。如电流量很大,采用铜、铝线明敷时,应用瓷瓶固定,并涂防腐蚀漆保护。

(3)腐蚀性气体能使用电设备接点表面氧化,所以必须经常消除接点表面的氧化物,防止造成接触电阻大,接点过热,严重时,能引燃附近的可燃物。因此,电镀槽上电极接点更应随时处理干净,保证接触良好。

3.5.6 集会场所的电气线路敷设要求和措施

(1)应采用PVC防火硬塑料或钢管内穿绝缘电线明、暗敷设

(2)舞台上一般都必须采用铜芯绝缘导线,对用于天幕灯、效果灯等移动灯具的引线则应采用坚韧的橡套电缆(软线)或塑料护套线。

(3)配线方式应根据负载情况、分支回路配线,防止在同一支路接入过多负载。

(4)舞台上所有电气设备应在后台控制,其总容量应与线路安全载流量相匹配,并设置熔断器保护。

(5)凡是外露的带电部分都必须有防护设施,插座也应有适当的护罩和盖板。

(6)天幕灯与幕布之间的距离不小于50cm,台前的面光灯也应设防护网。

(7)演出时,严禁擅自增加容量,乱拉乱接。

(8)为了对人身生命安全负责,在人员密集、人流难以疏散的,有毒有害气体排散困难的地方或场所,宜或者应采用无卤低烟型电线电缆,以便在火灾发生时能有更多的逃生时间、更少的人员伤亡。

3.5.7 易燃建筑内一般不宜安装电气线路,如因需要必须安装时,则应采取以下防火安全措施

(1)线路敷设在易燃建筑内,不应采取塑料线或橡皮线直接明敷,更不应紧贴顶棚敷设。而必须采用瓷瓶明线敷设,并应在屋架的下弦布线,线间距离不应小于60mm。

(2)电线截面的选择应严格根据实际负载计算,照明灯具、开关等的安装应符合电气安装规程的有关要求。(3)导线穿过易燃材料时,必须穿钢管或瓷管保护,并按每管一线。控制开关、熔断器等均应安装在专用的配电箱内。

3.5.8 建筑内的临时用电线路不应沿可燃物敷设要求和措施

(1)容量较小时,可以用橡套电缆或有塑料护套的软绞线,应用插头及插座。

(2)临时用电线路,严禁采用“一地一线”制安装电气照明及其他用电设备,禁止使用连环拖线板。电气电线电缆知识(附电线缆载流表)

1、常用的电线、电缆按用途分有哪些种类?

答:按用途可分为裸导线、绝缘电线、耐热电线、屏蔽电线、电力电缆、控制电缆、通信电缆、射频电缆等。

2、绝缘电线有哪几种?

答:常有的绝缘电线有以下几种:聚氯乙烯绝缘电线、聚氯乙烯绝缘软线、丁腈聚氯乙烯混合物绝缘软线、橡皮绝缘电线、农用地下直埋铝芯塑料绝缘电线、橡皮绝缘棉纱纺织软线、聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线、电力和照明用聚氯乙烯绝缘软线等。

3、电缆桥架适合于何种场合?

答:电缆桥架适用于一般工矿企业室内外架空敷设电力电缆、控制电缆,亦可用于电信、广播电视等部门在室内外架设。

4、电缆附件有哪些?

答:常用的电附件有电缆终端接线盒、电缆中间接线盒、连接管及接线端子、钢板接线槽、电缆桥架等。

5、什么叫电缆中间接头?

答:连接电缆与电缆的导体、绝缘屏蔽层和保护层,以使电缆线路连接的装置,称为电缆中间接头。

6、什么叫电气主接线?

答:电气主接线是发电厂、变电所中主要电气设备和母线的连接方式,包括主母线和厂用电系统按一定的功能要求的连接方式。

7、在选择电力电缆的截面时,应遵照哪些规定?

答:电力电缆的选择应遵照以下原则:

(1)电缆的额定电压要大于或等于安装点供电系统的额定电压;

(2)电缆持续容许电流应等于或大于供电负载的最大持续电流;

(3)线芯截面要满足供电系统短路时的稳定性的要求;

(4)根据电缆长度验算电压降是否符合要求;

(5)线路末端的最小短路电流应能使保护装置可靠的动作。

8、交联聚乙烯电缆和油纸电缆比较有哪些优点?

答:(1)易安装,因为它允许最小弯曲半径小、且重量轻;

(2)不受线路落差限制;

(3)热性能好,允许工作温度高、传输容量大;

(4)电缆附件简单,均为干式结构;

(5)运行维护简单,无漏油问题;

(6)价格较低;

(7)可靠性高、故障率低;

(8)制造工序少、工艺简单,经济效益显著。

9、固定交流单芯电缆的夹具有什么要求?为什么?

答:夹具应无铁件构成闭合磁路,这是因为当电缆线芯通过电流时,在其周围产生磁力线,磁力线与通过线芯的电流大小成正比,若使用铁件等导磁材料,根据电磁感应可知,将在铁件中产生涡流使电缆发热,甚至烧坏电缆。所以不可使用铁件作单芯交流电缆的固定夹具。

10、以下的热缩电缆头的附件的最大特点和优点是什么?

答:热缩附件的最大特点是用应力管代替传统的应力锥,它不仅简化了施工工艺,还缩小了接头的终端的尺寸,安装方便,省时省工,性能优越,节约金属。热缩电缆附件集灌注式和干包式为一体,集合了这两种附件的优点。

11、电缆敷设前应进行哪些检查工作?

答:(1)支架应齐全、油漆完整。

(2)电缆型号、电压、规格符合设计。

(3)电缆绝缘良好,当对油纸电缆的密封有怀疑时,应进行受潮判断;直埋电缆与小底电缆应经直流耐压试难合格;充油电缆的油样应试验合格。

(4)充油电缆的油压不宜低于1.47MPa。

12、对油纸绝缘电力电缆密封有怀疑时,如何用较简单的办法检查电缆绝缘纸是否受潮?

答:把电缆绝缘纸点燃或放入150℃左右的电缆油中检查,无“嘶嘶”声或白色泡沫出现,说明未受潮。

13、电缆标志牌应注明什么内容?编写有何要求?

答:标志牌上应注明电缆线路设计编号、电缆型号、规格及始点,并联使用的电缆应有顺序号。要求字迹清晰、不易脱落。

14、直埋电缆的方位标志应设置在哪些位置?

答:在电缆两端,电缆直线段50~100m处电缆接头几电缆改变方向的弯角处。

15、制作电缆接头用的黄腊绸带、黑玻璃漆带、无碱玻璃丝带等,施工前如何进行排潮处理?

答:(1)恒温干燥法:将绝缘带卷成直径为25~30mm小卷,放入110~120℃恒温干燥箱内烘4~5h,冷却干取出,放入干燥的密封筒内。

(2)油浸排潮法:将绝缘带小卷放入恒温在120~130℃的电缆油中,离锅底保持30mm距离,经一定时间后油面不再产生泡沫后取出,装入贮有电缆油的桶中,油位应超过所有装入的物体并将其密封。

16、电缆外护层的作用是什么?

答:保护内护层不受机械损伤和化学腐蚀,增强机械强度。

17、室外电缆沟应符合哪些要求?

答:电缆沟上部应比地面稍高,加盖用混凝土制作的盖板,电缆应平敷在支架上,有良好的排水管。

18、电缆内护层的作用是什么?

答;使绝缘层不会与水、空气或其他物体接触,防止绝缘受潮和绝缘层不受机械伤害。

19、使用钢丝钳时应注意些什么?

答:使用前,一定要检查绝缘柄的绝缘是否完好无损,使用时不可用钢丝钳剪切超过规格所允许的金属线材,并禁止用钢丝钳代替锤子敲打工具,以免损坏。

20、什么叫绝缘强度?

答:绝缘物质在电场中,当电场强度增大到某一极限时就会被击穿,这个导致绝缘击穿的电场强度称为绝缘强度。

21、交联热收缩电缆附件有哪些优点? 答:这是一种新型材料,它与现在其他类型附件比较具有电气性能优越、体积小、质量小、安装简便、材料配套等优点,另外还具有耐气候、抗污秽性、阻燃自熄等能力。

22、对电缆导体连接点的机械强度有何要求?

答:连接点的机械强度,一般低于电缆导体本身的抗拉强度,对于固定敷设的电力电缆,其连接点的抗拉强度要求不低于导体本身抗拉强度的60%。

23、电力电缆的绝缘层材料应具备哪些主要性能?

答;应具备下列主要性能:

(1)高的击穿强度;

(2)低的介质损耗;

(3)相当高的绝缘电阻;

(4)优良的耐放电性能;

(5)具有一定的柔软性和机械强度;

(6)绝缘性能长期稳定。

24、机械敷设电缆时,牵引强度有何规定?

答:对于铜芯电缆,当牵引头部时,允许牵引强度为70N/cm;对于铝芯电缆,当牵引头部时,允许牵引强度为40N/cm;若利用钢丝网套牵引时,铅护套电缆允许强度为10N/cm;

铅护套电缆为40N/cm。

25、对电缆保护管有何规定?

答:(1)电缆需要穿保护管敷设时,管子内径不应小于电缆外径的1.5倍,混凝土管、陶土管、石棉、水泥管的内径不应小于100mm;

(2)电缆管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定;

(3)每根管子最多不应超过三个弯头,直角弯不应多于2个。

26、如何测量电缆护套的外径?

答:在护套圆周上均匀分布的五点处,测量护套外径和其平均值,其平均外径既为护套的外径。

27、不同截面的铜芯电缆如何连接?

答:不同截面的铜芯电缆连接,可采用开口弱背铜接管,以锡焊法连接,也可用纯铜棒按不同的截面要求连接成铜接管,以压接法连接。

28、简述10KV交联电缆热缩式制作户内终端头的过程?

答;(1)准备阶段:检查热缩电缆附件是否齐备,型号是否相配,检查并确认电缆有无潮气后,检查电缆。

(2)切除多余电缆,根据现场情况决定电缆长度。

(3)剥除护层。

(4)焊接接地线,将接地线焊接在钢带上。

(5)填充三叉口及绕包密封胶。

(6)安装三芯分支护套,将护套套入根部,从中部开始收缩,先往根部,再往指部。

(7)剥铜 带和外半导电层,剥切三芯分支套口20mm以上的铜带,严禁损伤主绝缘,清除干净半导电层。

(8)安装应力管,管口端部分支套对接后热缩。

(9)安装接线端子。

(10)安装绝缘管。

(11)安装密封管。

(12)核相后安装相色管。

29、户内、户外预制式终端安装步骤有哪些?

答:(1)将电缆按预定位置就位、固定、清洁表面,参照说明书剥除外护套,如有特殊需要,外护套剥切长度可调整,分别由铜带、外护套铠装引出2组地线。

(2)由外护套口向上量取需要尺寸,切除多余电缆,套入热缩三指套至三叉口根部由中间加热收缩,由指套上口向上量取规定尺寸(35kv为350~380mm)。去掉多余铜带(保留20mm),再保留半导体预定位置,压接出线端子密封。

30、在什么情况下,现场安装的电动机应进行抽芯检查?

答:电动机有下列情况之一时,应进行抽芯检查:

(1)出厂日期超过制造厂保证期限者;

(2)经外观检查或电气试验,质量有可疑时;

(3)开启式电机经端部检查有可疑时;

(4)试运转时有异常情况者。

31、发电机手动同期并列应具备哪些条件? 答:发电机并列的三个条件是待并发电机的电压、频率、相位与运行系统的电压、频率、相位之差小于规定值。

32、母线装置施工完,应进行哪些检查?

答:应进行下列检查:

(1)金属构件的加工、配制、焊接螺接应符合规定;

(2)各部螺栓、垫圈、开口销等零部件应齐全可靠;

(3)母线配制及安装架应符合规定,相间及对地电气距离符合要求;

(4)瓷件、铁件及胶合处应完整,充油套管应无渗油,油位正常;

(5)油漆完整,相色正确,接地良好。

33、在35kv及以下电力电缆接头中,改善其护套断开处电场分布的方法有几种(请列出五种),并简述其方法。

答:(1)胀喇叭口:在铅包割断处把铅包边缘撬起,成喇叭状,其边缘应光滑、圆整、对称。

(2)预留统包绝缘:在铅包切口至电缆芯线分开点之间留有一段统包绝缘纸。

(3)切除半导电纸:将半导电纸切除到喇叭口以下。

(4)包绕应力锥:用绝缘包带和导电金属材料包成锥形,人为地将屏蔽层扩大,以改善电场分布。

(5)等电位法:对于干包型或交联聚乙烯电缆头,在各线芯概况绝缘表面上包一段金属带,并将其连接在一起。

(6)装设应力控制管:对于35kv及发下热缩管电缆头,首先从线芯铜屏蔽层末端方向经半导体带至线芯绝缘概况包绕2层半导体带,然后将相应规格折应力管,套在铜屏蔽的末端处,热缩成形。

34、电缆支架的加工应符合哪些要求?

答:(1)钢材应平直,无明显扭曲,下料误差应在5mm范围内,切口应无卷边,毛剌;

(2)支架应焊接牢固,无显蓍变形,各横撑间的垂直净距与设计偏差不应大于5mm;

(3)金属支架必须进行防腐处理,位于湿热、盐、雾以及有化学腐蚀地区时,应根据设计作特殊的防腐处理。

35、列举出你熟悉的电缆架。

答:拼焊式E型架、装配式E型架、桥式电缆架、电缆托架、挂钩式支架、单根电缆支架等。

36、敷设电缆应满足哪些要求?

答:应满足以下要求:

(1)安全运行方面,尽可能避免各种外来损坏,提高电缆线路的供电可靠性;

(2)经济方面,从投资最省的方面考虑;(3)施工方面,电缆线路的路径必须便于旋工和投运后的维修。

37、制作电缆终端头或中间接头的绝缘材料有哪些?

答:有绝缘胶、绝缘带、绝缘管、绝缘手套、绝缘树脂等。

38、简述电缆头制作的一般操作程序。

答:(1)制作前的准备:包括○1阅读安装说明书;○2察看现场;○3备料;○4电缆试潮;○5制作前测试等。

(2)接头的制作过程:包括○1割断多余电缆;○2电缆保护层的剥切;○3导体连接;○4包绕绝缘(或收缩管材);○5安装接头外壳;○6灌注绝缘剂;○7进行密封处理等。

(3)制作后电气测试。

39、电缆保护管的加工应符合哪些要求?

答:(1)管口应无毛剌和尖锐楞角,管口宜做成喇叭形。

(2)电缆管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径10%;电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。

(3)金属管应在外表涂防腐漆或沥表,镀锌管锌层剥落处也应涂以防腐漆。

40、电缆的排列符合哪些要求?

答:(1)电力电缆和控缆不应配置在同一层支架上。

(2)高、低压电缆,强、弱电控缆应按须序分层配置,一般情况宜由上而下,但在含有35kv以上高压电缆引入柜盘时,为满足弯曲半径,可由下面上配置。

41、电缆沟内敷设电缆的方法是什么?

答:在电缆沟内敷设电缆的方法与直埋电缆的敷设方法相仿,一般可将滑轮放在沟内,施放完毕,将电缆放于沟底或支架上,并在电缆上绑扎电缆标牌。

42、电缆敷设的常用设备有哪些?

答:(1)空气压缩机,主要用来破坏路面,为以后敷设电缆作准备;

(2)电动卷扬机或电缆牵引机,主要用来拖电缆;

(3)电缆输送机,配合牵引机使用来克服巨大的摩擦力,减轻对电缆的损坏;

(4)电缆盘放线支架;

(5)滚轮装置;

(6)防捻,减钢丝绳出现的扭曲;

(7)电缆盘制动装置;

(8)张力计。

43、电缆沟中支架安装距离的要求如何?

答:电缆固定于电缆沟和隧道的墙上,水平装置时,当电缆外径等于或小于50mm时应每隔1m加一支撑;外径大于50mm的电缆每隔0.6m加一支撑;排成三角形的单电缆,每隔1m应用绑带扎牢,垂直装置时,每隔1~1.5m加以固定。

44、如何处理电力电缆与控制电缆在同一托架的安装?

答:电力电缆与控制电缆一般不应敷设在同一托架内,当电缆较少而将控缆与电力电缆敷设在同一托架内时,应用隔板隔开。

45、电缆隧道内如何装设接地线? 答:隧道和沟的全长应装设连续的接地线,接地线应和所有的支架相连,两头和接地极连通。接地线的规格应符合设计要求。电缆铅包和铠装除了有绝缘要求外,应全部相互连接并和接地线相连,电缆架和接地线均应涂防锈漆或镀锌。

46、对于电缆孔洞的防火封堵有何要求?

答:对于较大的电缆贯穿孔洞,如电缆贯穿楼板处等,采用防火堵料封堵时,应根据实际情况,先在电缆表面涂四至六层防火涂料,长度自孔洞以下1.5m左右,再用耐火材料加工成具有一定强度的板托防火堵料,保证封堵后牢固并便于更换电缆时拆装,封堵密实无孔隙以有效地堵烟堵火。

47、喷灯点火前应注意哪些检查?

答:应进行下列各项检查:

(1)打气筒是否漏油或渗油,油桶及喷嘴处是否漏油、漏气;

(2)油桶内的油量是否超过油桶容量的3/4,加油的螺丝塞是否拧紧。

48、使用喷灯应注意哪些事项?

答:(1)喷灯最大注油量为油筒容积的3/4;

(2)开始打气压力不要太大,点燃后火焰由黄变蓝即可使用;

(3)周围不得有易燃物,空气要流通;

(4)停用时先关闭调节开关,火熄后,慢慢旋松油孔盖放气,空气放完后,要要旋松调节开关,完全冷却后再旋松孔盖;

(5)煤油喷灯与汽油喷灯要分开使用。

49、手动油压钳有何用途?如何操作?

答:两根导线的连接通常是将两导线端穿入相同材料制成的压管中,用压接钳挤压数个坑,使导线连接在一起,压接时,手柄向上抬起时,柱塞向外移动,进油阀下腔产生真空,油箱内的油进入柱塞腔。手柄下压时,柱塞向内移动,油受压后,使进油阀关闭,打开出油阀,使油压进入液压缸,推动活塞和阳模,阳、阴模之间放有压接管,当压接被挤压的坑深到一定值时,开启回油阀,活塞自动返回,压完一个坑后,移动压钳,再压下一个。

50、常用低压电力电缆按绝缘和保护层的不同,主要可分为哪几类?

答:(1)油浸纸绝缘铅包(或铝包)电力电缆;

(2)不滴流油浸纸绝缘电力电缆;

(3)聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;

(4)交联聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆;

(5)交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;

(6)橡皮绝缘电力电缆。

51、常用绝缘材料的类别哪些?举例说明?

答:(1)无机绝缘材料:有云母、石棉、大理石、瓷器、玻璃等;

(2)有机绝缘材料:有树脂、橡胶、纸、麻、棉纱等;

(3)混合绝缘材料:用以上绝缘材料加工而成型的名种绝缘材料。

52、在哪种情况下采用排管敷设?有什么优点?

答:排管敷设一般用在与其他建筑物、公路或铁路相交叉的地方,有时也在建筑物密集区内采用。主要优点是占地少,能承受大的荷重,电缆相互间互不影响,比较安全。

53、何谓电缆长期允许载流量?

答:电缆长期允许载流量是指在电缆内通过规定电流时,在热稳定后,电缆导体达到长期允许工作温度时的电流数值。

54、决定电缆长期允许载流量的因素有哪些?

答:有以下三个因素决定:

(1)电缆的长期容许工作温度;

(2)电缆本身的散热性能;

(3)电缆装置情况及周围环境的散热条件。

55、电缆的敷设方式有几种?

答:有以下几种:

(1)直埋在地下;

(2)安装在电缆沟内;

(3)安装在地下隧道内;

(4)安装在建筑物内部墙上或天棚上;

(5)安装在桥架上;

(6)敷设在排管内;

(7)敷设在水底。

56、如何进行电缆管的连接工作?

答:电缆管连接时,必须用扣和管接头连接,如采用焊接时,不能直接对焊,连接处要套上一段粗管再进行焊接,以免焊渣掉入管内。

57、制作电缆头时,对上下扳弯电缆芯线有何要求?

答:扳弯线芯时,不得损伤纸绝缘,芯线的弯曲半径不得小于电缆线芯的10倍。制作时要特别小心,应使线芯弯曲部分均匀受力,否则极易损伤绝缘纸。

58、简述塑料电缆的热收缩密封法。

答:热缩法适用于中、低压橡、塑电缆接头和终端头的密封,也可适用于不滴流和黏性浸渍绝缘电缆。采用交联聚乙烯型和硅橡胶型两大类遇热后能均匀收缩的热收缩管。将这种管材套于预定的粘合密封部位,并在粘和部位涂上热熔胶,当加热到一定温度后,热缩管将收缩,同时热熔胶熔化,待自然冷却后即形成一道良好的密封封层。

59、用电动弯管机弯制电缆保护管时应注意什么?

答:(1)弯管机应由了解其性能并熟悉操作知识的人员操作;

(2)使用前必须进行检查,按钮、操作把手、行程开关应完好,弯管机必须可靠接地;

(3)选用符合要求的模具,确定好所需要的弯曲半径;

(4)施工场地周围,应有充足的活动范围;

(5)使用时待空转正常后,方可带负荷工作,运行中,严禁用手脚接触其转动部分;

(6)工作完毕应及时停电,释放油压。

60、电缆清册的内容及电缆编号的含义是什么?

答:电缆清册是施放电缆和指导施工的依据,运行维护的档案资料。应列入每根电缆的编号、起始点、型号、规格、长度,并分类统计出总长度,控缆还应列出每根电缆的备用芯。

电缆编号是识别电缆的标志,故要求全厂编号不重复,并且有一定的含义和规律,能表达电缆的特征。

61、电缆目前采用的敷设方法可分为几类?

答:(1)人工敷设,即采用人海战术,在一人或多人协调指挥下,按规定进行敷设;

(2)机械化敷设,即采用滚轮、牵引器、输送机,通过一同步电源进行控制,比较安全;

(3)人工和机械相结合,有些现场由于转弯较多,施工难度大,全用机械较困难,所以采用此法。

62、控制二次回路接线应符合哪些要求?

答:(1)按图施工接线正确;(2)导线的电气连接应牢固可靠;

(3)盘柜内的导线不应有接头,导线芯线应无损伤;

(4)电缆芯线端部应标明其回路编号,编号应正确,字迹清晰且不易脱色;

(5)配线应整齐、清晰、美观,导线绝缘应良好、无损;

(6)每个接线端子的每侧接线宜为一根,最多不得超过两根。

63、电缆排管有何要求?

答:(1)排管顶部至地面距离,在厂房内为0.2m,人行道下为0.5m,一般地区为0.7m;

(2)在变更方向及分支处均应装置排管井坑,长度超过30mm时也应加设井坑;

(3)井坑深度不小于0.8m,人孔直径不小于0.7mm;

(4)排管应有倾向井坑0.5%~1%的排水坡度。

64、对于电缆导体连接点的电阻有何要求?

答:要求连接点的电阻小而且稳定,连接点的电阻与相同长度、相同截面的导体之比值,对于新安装的终端头和中间头,应不大于1;对于运行中的终端头和中间头这个比值不应大于1.2。

65、电缆接头和中间头的设计应满足哪些要求?

答:应满足的要求有:

(1)耐压强度高,导体连接好;

(2)机械强度大,介质损失小;

(3)结构简单,密封性强。

66、什么是电缆故障?有几种常见的类型?

答:电缆故障是指电缆在预防性试验时发生绝缘击穿或在运行中,因绝缘击穿、导线烧断等而迫使电缆线路停电的故障。常见的故障有接地故障、短路故障、断线故障、闪络性故障和混合型故障等。

67、如何处理电缆线路的单相接地故障?

答:电缆线路单相接地故障一般来说,电缆导体的损伤只是局部的,如果属于机械损伤,而故障点附近的土壤又较干燥时,一般可进行局部修理,加添一只假接头,即不将电缆芯锯断,仅将故障点绝缘加强后密封即可。

68、电力电缆在敷设前应进行哪些试验和检查?

答:敷设前应检查电缆的型号、规格及长度是否符合要求,是否有外力损伤,低压电缆用1000V兆欧表遥测绝缘电阻,阻值一般不低于10MΩ,高压电缆用2500V兆欧表摇测阻值一般不抵于400MΩ。

69、主厂房内敷设电缆时一般应注意什么?

答:在主厂房内敷设电缆时一般应注意:

(1)凡引至集控室的控制电缆宜架空敷设;

(2)6KV电缆宜用隧道或排管敷设,地下水位高处亦可架空或用排管敷设;

(3)380V电缆当两端电缆在零米时宜用隧道、沟或排管,当一端设备在上、一端在下时,可部分架空敷设,当地下水位较高时,宜架空。

70、电力电缆的内屏蔽层与外屏蔽层各在什么部位?采用什么材料?有何作用?

答:为了使绝缘层和电缆导体有较好的接触,消除导体表面的不光滑引起的导体表面电场强度的增加,一般在导体表面包有金属化纸或半导体纸带的内屏蔽层。为了使绝缘层和金属护套有较好的接触,一般在绝缘层外表面包有外层屏蔽层。外屏层与内屏层的材料相同,有时还外扎铜带或编织铜丝带。

71、简述环氧树脂复合物的构成及性能。答:环氧树脂复合物由环氧树脂加入硬化剂、填充剂增韧剂和稀释剂组成。具有以下性能:

(1)有足够的机械强度;

(2)电气性能优良;

(3)电气性能稳定;

(4)与有色金属有足够的黏附力;

(5)耐腐蚀性好;

(6)户外使用时,耐雨、耐光、耐湿热。

72、单芯电缆护套一端接地方式中为什么必须安装一条沿电缆平行敷设的回流线?

答:在金属护套一端接地的电缆线路中,为确保护套中的感应电压不超过允许标准,必须安装一条沿电缆线路平行敷设的导体,且导体的两端接地,这种导体称为回流线。当发生单相接地故障时,接地短路电流可以通过回流线流回系统中心点,由于通过回流线的接地电流产生的磁通抵消了一部分电缆导线接地电流所产生的磁通,因而可降低短路故障时护套的感应电压。

73、电缆工程可划分为几个项目?

答:(1)工地运输:包括工程材料从仓库到施工点的装卸、运输和空车回程。

(2)地方工程:包括路面开挖、隧、沟道施工等。

(3)敷设工程:包括敷设、中间头制作、掀盖板、埋管、校潮、牵引头制作等。

(4)两端工程:包括支、吊桥架和其基础的制作安装,终端头制作,油压力和信号装置的安装,名种电气性能测试等。

(5)塞止工程:包括充油电缆塞止头制作,供油箱、自动排水及信号装置的安装等。

(6)接地工程:包括绝缘接头、换位箱、保护器、接地箱安装等。

74、电缆线路的验收应进行哪些检查?

答:(1)电缆规格应符合规定,排列应整齐,无损伤,标牌齐全、正确、清晰;

(2)电缆的固定弯曲半径、有关距离及单芯电力电缆的金属护层的接线应符合要求;

(3)电缆终端、中间头不渗漏油,安装牢固,充油电缆油压及表计整定值应符合要求;

(4)接地良好;

(5)电缆终端相色正确,支架等的金属部件油漆完整;

(6)电缆沟及隧道内、桥架上应无杂物,盖板齐全。

75、电缆线路正序阻抗测量过程中有什么要求?

答:电缆导体的交流电阻和电缆三相同感抗的相量和称为正序阻抗。

电缆线路的正序阻抗一般可在电缆盘上直接测量,测量时一般使用较低的电压,因此,需要用降压变压器进行降压,降压器采用星形接线,容量一般为10kVA以上,有较广的电压调节范围,测量时交流电源应比较稳定,以保证测量时电流达到规定的要求,实际电压表的读数值必须是电缆端的电压,试验电流最好接近电缆长期允许载流量,测读各表计的数值时,合上电流后同时读取三个表的数值。

76、根据《电业生产安全规定》,电气工作人员必须具备的条件是什么?

答:必须具备下列条件:

(1)经医生鉴定身体健康,无妨碍工作的病症;

(2)具备必要的电气知识,按其职务和工作性质掌握相关的规程、专业技术及安全操作技术,并经考试合格;

(3)熟练掌握触电急救方法。

77、电缆在运输装卸过程中应注意什么?

答:(1)在运输装卸过程中,不应使电缆及电缆盘受到损伤,严禁将电缆盘直接由车上推下,电缆般不应平放运输,平放贮存。(2)运输或滚动电缆盘前,必须保证电缆盘牢固,电缆绕紧、充油电缆至压力油箱间的油管应固定,不得损伤,压力油箱应牢固,压力指示应符合要求。

78、电缆防火有哪些措施?

答:(1)采用阻燃电缆;

(2)采用防火电缆托架;

(3)采用防火涂料;

(4)电缆隧道、夹层出口等处设置防火隔墙、防火挡板;

(5)架空电缆应避开油管道、防爆门,否则应有要取局部穿管或隔热防火措施。

79、选择电力电缆的截面应从哪几个方面考虑?

答:应考虑如下几个方面:

(1)电缆长期允许通过的工作电流;

(2)一旦短路时的热稳定性;

(3)线路上的电压降不能超出允许工作范围。

80、电力电缆和架空线比较有哪些优点?

答:(1)运行可靠,由于安装在地下等隐蔽处,受外力破坏小,发生故障的机会较少,供电安全,不会给人身造成危害;

(2)维护工作量小,不需频繁的巡检;

(3)不需架设杆塔;

(4)有助于提高功率因数。

电气方案(篇6)

1、拟订任务书

任务书是整个控制系统的依据,又是设备竣工验收的依据。任务的拟定一般由技术领导部门、设备使用部门和任务部门等几方面共同完成的。

控制系统的任务书中,主要包括以下内容:

(用途、基本结构、动作要求及工艺过程介绍。

(2)电力拖动的方式及控制要求等。

(保护要求。

(稳定性及抗干扰要求。

(照明、信号指示、报警方式等要求。

(6)设备验收标准。

(7)其它要求。

2、确定电力拖动

电力拖动选择是控制系统的主要内容之一,也是以后各部分内容的基础和先决条件。

所谓电力拖动是指根据零件加工精度、加工效率要求、生产机械的结构、运动部件的数量、运动要求、负载性质、调速要求以及投资额等条件去确定电动机的类型、数量、传动方式以及拟订电动机起动、运行、调速、转向、制动等控制要求。

电力拖动的确定要从以下几个方面考虑:

(1)拖动方式的选择

电力拖动方式分独立拖动和集中拖动。传动的趋势是多电动机拖动,这不仅能缩短机械传动链,提高传动效率,而且能简化总体结构,便于实现自动化。具体选择时,可根据工艺与结构决定电动机的数量。

(2)调速的选择

大型、重型设备的主运动和进给运动,应尽可能采用无级调速,有利于简化机械结构、降低成本;精密机械设备为保证加工精度也应采用无级调速;对于一般中小型设备,在没有特殊要求时,可选用经济、简单、可靠的三相笼型异步电动机。

(3)电动机调速性质要与负载特性适应

对于恒功率负载和恒转矩负载,在选择电动机调速时,要使电动机的调速特性与生产机械的.负载特性相适应,这样可以使电动机得到充分合理的应用。

3、拖动电动机的选择

电动机的选择主要有电动机的类型、结构型式、容量、额定电压与额定转速。

电动机选择的基本原则是:

(1)根据生产机械调速的要求选择电动机的种类。

(2)工作过程中电动机容量要得到充分利用。

(3)根据工作环境选择电动机的结构型式。

应该强调,在满足要求情况下优先考虑采用结构简单,价格便宜,使用维护方便的三相交流异步电动机。

正确选择电动机容量是电动机选择中的关键问题。电动机容量计算有两种方法,一种是分析计算法,另一种是统计类比法。分析计算法是按照机械功率估计电动机的工作情况,预选一台电动机,然后按照电动机实际负载情况做出负载图,根据负载图校验温升情况,确定预选电动机是否合适,不合适时再重新选择,直到电动机合适为止。

电动机容量的分析计算在有关论著中有详细介绍,这里不再重复。

在比较简单、无特殊要求、生产数量又不多的电力拖动系统中,电动机容量的选择往往采用统计类比法,或者根据经验采用工程估算的方法来选用,通常选择较大的容量,预留一定的裕量。

4、选择控制方式

控制方式要实现拖动的控制要求。随着现代技术的迅速发展,生产机械电力拖动的控制方式从传统的继电接触器控制向plc控制、CNC控制、计算机网络控制等方面发展,控制方式越来越多。控制方式的选择应在经济、安全的前提下,最大限度地满足工艺的要求。

5、控制原理图,并合理选用元器件,编制元器件明细表。

6、设备的各种施工图纸。

7、编说明书和使用说明书。

电气方案设计(二)

一、 变配电系统:

消防设备用 电为二级负荷; 其余为三级负荷。

二级负 荷的供电可靠性, 另 设置一台柴油发电机组。 对监控设备、 应急照明还就地设置 UPS 或 EPS 应急电源柜。

电力、 空调等用 电。 变压器装机容量 3200KVA; 柴油发电机组容量为 500KW。

二、 照明

应急照明、 景观照明。

2、 照明方式: 以一般照明方式为主, 为达到照明的艺术效果, 展厅还设置局部照明, 景观照明则采用混合照明方式。

主要场所光源显色指数 Ra≥ 光源主要采用高效、 节能、 寿命长的光源, 包括管径≤ 紧凑型荧光灯、 金属卤化物灯;

4、 照度设计采用国标《建筑照明设计标准》 GB50034- 2004。

三、 电力及自控

1、 对二级负 荷采用 双电源, 末端切换方式供电, 对三级负荷采用放射式—树干式混合的供电方式供电。

风机根据工艺要求进行自 动控制。

四、 防雷:

1、 本工程按二类防雷设防。 按照《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010 设置防直击雷, 防侧击雷, 防雷击电磁脉冲等保护措施, 采用共用 接地装置接地。

2. 沿女儿墙顶暗设-25x4 扁钢避雷带, 并在屋面板内装设不大于 10x10 米网格防直击雷, 利用结构柱内两根通常焊接的主筋作防雷引 下线, 引 至接地体。

门 窗、 钢构架等通过埋铁与梁、 板、 柱内主筋可靠连接。 暴露于屋面的金属物体均与避雷装置相连。

1) 监控中心及其它弱电机房配电箱, 屋面用电设备配电箱处。

信号线路、 控制线路、 信息线路等在其入口 处的配电箱、 控制箱、 前端箱等引 入处装设 SPD。

五、 保护及接地

1. 本工程低压配电接地型式为 TN-S 式。 采用总等电位联结, 利用钢筋混凝土结构钢筋及沿建筑物周边敷设的-60× 6 扁钢环形接地体作共用接地装置, 接地电阻≤ 1Ω。

2. 插座配电回路装设漏电电流不大于 30mA 的漏电断路器。

六、 电缆电视系统

系统信号由城市有线电视网引 来, 系 统采用 大厅等处。

七、 结构化布线系统

该系统为通讯及计算机网络布线系统, 它即能支持各种数据通信、 话音通讯,多媒体技术且适应现代和未来技术的发展。 系统设计如下: 工作区选用 会议室等处。

八、 安全防范系统

及防盗报警系统, 系统按甲级标准设计。 监控中心机房设于底层, 与消防控制中 心合用 。

玻璃破碎探测器、 手动报警器等传感器组成防盗报警系统,确保建筑内重要部位的安全。

九、 公共广播( 兼紧急广播)系统

该系统平时用作背景音乐, 临时通知等广播, 火灾时强制切换为紧急疏散广播,根据预定程序播送疏散通知。

十、 火灾自动报警及消防联动系统

本工程按功能要求及有关规范进行二级保护, 采用控制中心报警系 统。 消防控制中心设于底层, 系 统由智能型火灾自 动报警主机、 火灾探测器、 手报按钮、声光报警器、 消防联动控制柜、 火警通讯设备组成。 任一点探测器报警, 系统可完成如下联动控制: 启 停消防泵、 停止火灾相关部位空调机, 送排风机、 电梯迫降、 切断相关部位非消防电源等。

十一、 节能

1、 选用铜芯电力电缆及导线, 低能耗配电变压器。

》 所规定 的照明功率密度值进行照明设计。